geschrieben von Jan Hermann 
E-Netz der DB
04.03.2004 00:52
Hallo,
eine Frage an alle.
Welche Anzahl an E-Loks können eigendlich auf einem Streckenabschnitt fahren? Gibt es überall Einspeisungen ins Bahnnetz oder ist die Leistung begrenzt.

Udo
Re: E-Netz der DB
05.03.2004 17:44
Hängt von der Belastbarkeit der Oberleitung ab, ob einseitige oder zweiseitige Einspeisung, vor allem bei letzterm auch von der Länge des Speiseabschnitts.
Speiseabschnitt ist der von einem Unterwerk versorgte Abschnitt der Strecke, geht meist bis zum nächten Unterwerk/Schaltposten.

Belastbarkeit:
Einfachfahrleitung ohne Tragseil ca 400 A
Oberleitung (Fahrdraht m. Tragseil) ca. 600A
Oberleitung mit Verstärkerleitung ca. 1000 A

Soviel Strom kann in der Oberleitung fliessen, dann spricht der Oberleitungsschutz an. Weiterhin hängt der mögliche Strom auch vom Schaltzustand der Oberleitung ab. Eine Anzahl Loks lässt sich daraus nicht ableiten, die 400 A werden von einer BR 155 bei Vollast schon erreicht, und das zwei oder mehr Züge in einem Speiseabschnitt gleichzeitig mit voller Leistung anfahren ist doch nicht allzu häufig.

Kannst Du deine 2. Frage mal etwas konkretisieren?



Nachricht bearbeitet (05.03.04 17:48)